平高東芝(河南)開關 零部件制造有限公司 職業病危害現狀評價報告
來源: | 作者:henanjiaheng | 發布時間: 2023-06-02 | 3 次瀏覽 | 分享到:


用人單位名稱

平高東芝(河南)開關

零部件制造有限公司

項目名稱

平高東芝(河南)開關

零部件制造有限公司

職業病危害現狀評價報告書

用人單位地點

平頂山市高新區建設路東段南側、東一環路西側

項目簡介

平高東芝(河南)開關零部件制造有限公司(以下稱用人單位)成立于200987日,最初由日本株式會社東芝在平頂山設立的一家獨資企業,現為中外合資企業,由平高集團有限公司和日本株式會社東芝共同出資組建,現有員工192人,一線員工133人,接害人員41人。主要產品有:澆注絕緣件、GCB(斷路器)用液壓操作結構、GCB用彈簧操作結構等。

 

項目負責人

王永杰

項目組成員

王永杰、武超偉、曹世潔

現場調查人員

王永杰、曹世潔

調查時間

2023.5.16

用人單位陪同人

郭工

現場采樣/檢測人員

王永杰、武超偉、曹世潔

采樣/檢測時間

2023.5.19

用人單位陪同人

郭工

用人單位存在的職業病危害因素及檢測結果

工作場所主要職業病危害因素有:粉塵、硫化氫、氨、磷酸、丙酮、氫氧化鈉、甲苯、二甲苯、γ-丁內酯、六氟化硫、手傳振動、工頻電場、噪聲、高溫等。

檢測結果:用人單位各作業工種接觸噪聲的8h等效聲級均不超過職業接觸限值;用人單位切澆口工接觸的總粉塵濃度超過職業接觸限值;用人單位各作業工種接觸的硫化氫、氨、磷酸、丙酮、氫氧化鈉、甲苯、二甲苯、γ-丁內酯、六氟化硫、濃度均不超過職業接觸限值;用人單位各作業工種接觸的手傳振動、工頻電場均不超過職業接觸限值。

評價結論與建議

主要評價結論:

用人單位生產過程和工作環境中產生或存在的主要職業病危害因素為粉塵、硫化氫、氨、磷酸、丙酮、氫氧化鈉、甲苯、二甲苯、γ-丁內酯、六氟化硫、手傳振動、工頻電場、噪聲、高溫等。通過對用人單位工作場所進行的職業衛生學調查、工作場所職業病危害因素的檢測與分析:

用人單位各作業工種接觸噪聲的8h等效聲級均不超過職業接觸限值;用人單位切澆口工接觸的總粉塵濃度超過職業接觸限值;用人單位各作業工種接觸的硫化氫、氨、磷酸、丙酮、氫氧化鈉、甲苯、二甲苯、γ-丁內酯、六氟化硫、濃度均不超過職業接觸限值;用人單位各作業工種接觸的手傳振動、工頻電場均不超過職業接觸限值。

主要建議:

1)按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)及用人單位管理制度,針對所有接觸的職業病危害因素對勞動者進行職業健康檢查,并及時將檢查結果告知勞動者。

2)健全職業衛生管理檔案,加強各項管理制度的落實。

3)加強個體防護用品的管理,作業工人進入不同作業現場時按車間要求佩戴相應的防護用品,在不影響生產及工藝允許的情況下縮短工人作業時間。為接觸高溫的澆注工配發隔熱服。

4)在洗眼設施處增加噴淋設施,如發生皮膚灼傷時,保證第一時間進行應急處理。

 